Re: Protection de découplage
Publié : 18 févr. 2025, 05:42
par jc012
Bonjour et merci DB pour votre réponse.
Juste une remarque, n est il pas obligatoire que la protection de découplage agisse directement sur le contacteur de couplage? Dans votre cas elle semble relayée par l automate.
Belle journée.
Jc
Re: Protection de découplage
Publié : 18 févr. 2025, 07:37
par dB-)
Bonjour,
le schéma et la photo datent d'un an, c'était le redémarrage pour différents tests (hors réseau, couplée) d'une installation à l'arrêt depuis des années, et la commande directe du contacteur par le module de découplage n'est pas possible pour les tests en mode autonome.
Depuis il a été décidé de ne travailler qu'en mode couplé, avec contrat de raccordement sans vente, et l'installation est en cours de modification pour une commande directe du contacteur (et ajout d'un coffret de réactif automatique pour respecter les contraintes du raccordement)
Une des sorties est en série avec la commande du contacteur et l'autre informe l'automate.
Ce relais est très flexible, sa doc est ci-dessous.
ba_ufr1001e_e.pdf
Bonne journée
dB-)
Re: Protection de découplage
Publié : 31 oct. 2025, 00:30
par dB-)
Bonjour,
reçu il y a quelques heures des services Consuel
cette information sur les protections de découplage des onduleurs.
Aussi ci-dessous en pdf
INFOCONSUEL-PROTECTIONONDULATEUR-WEB.pdf
Bonne journée
dB-)
Re: Protection de découplage
Publié : 29 nov. 2025, 19:47
par moulinVianne
Bonjour,
Si j'ai bien compris le relais ZIEHL UFR1001E peut-être une alternative à un relais de protection type Microener UM30A en GTE type B1 et moins de 250kVA ?
En vous remerciant
Re: Protection de découplage
Publié : 29 nov. 2025, 23:50
par dB-)
Bonsoir,
en effet !
2025-11-29_232934.png
2025-11-29_233055.png
UFR1001E_UNBED_EN50549-1_2019_U23-0266_Frankreich_2023-03-24_ZIEHL.pdf
Bonne soirée
dB-)
Re: Protection de découplage
Publié : 02 déc. 2025, 13:24
par moulinVianne
Merci dB pour votre réponse
Comment cela fonctionne pour une installation qui a déjà une convention de raccordement en type B1? Peut-être la possibilité de faire un avenant avec ENEDIS?
Merci d'avance
Re: Protection de découplage
Publié : 02 déc. 2025, 14:54
par ericnoharet
Oui, voir avec enedis.
Avenant possible.
Eric
Re: Protection de découplage
Publié : 13 mars 2026, 19:47
par lamproie
Bonsoir,
Quel type de protection de découplage faut'il installer pour injection 36kw.
Il me semble que la norme à changer a/c de 2026 (conformité a la NF EN 50549-1) et les type B ne sont plus d'actualité.
Est-ce que le ZIEHL UFR1001E qui est conforme a la NF EN 50549-1 est accepter par enedis en hydroélectrique?
Merci pour vos réponses
Re: Protection de découplage
Publié : 14 mars 2026, 04:31
par dB-)
Bonjour,
à ma connaissance le document Enedis-NMO-RES_025E appliqué à partir du 15/09/2025 est toujours d'actualité.
Enedis-NMO-RES_025E.pdf
2026-03-14_042023.png
2026-03-14_041751.png
Pour une production hydroélectrique de 36 kVA vous pouvez utiliser un relais de découplage B1 (comme le Schneider Micom ou le MicroEner UM30-A) ou un relais 50549-1 comme le ZIEHL UFR1001E, ou encore un onduleur avec relais 50549-1 intégré.
UFR1001E_UNBED_EN50549-1_2019_U23-0266_Frankreich_2023-03-24_ZIEHL.pdf
Bonne journée
dB-)
Re: Protection de découplage
Publié : 04 avr. 2026, 19:49
par pierre
Bonjour
J avais décris dans un autre post que mon microener déclenchait depuis 18 mois environ 2 fois par jour parfois 4 fois.
Enedis m a évidemment proposé de payer 500 euros une injection
Par chance, un agent de terrain est venu changer la pile au comptage et j ai pu lui transmettre mes constats. Il en a parlé à un ancien. Même si le relai leur paraissait être le coupable, je leur ai démontré que la lampe frequence s allumait, comme un autre participant au forum.
On trouve sur internet non pas une plage mais 4 plages.
Les plages horaires d’heures creuses EDF à Saint-Affrique en Aveyron sont les suivantes :
1H00-7H30;12H00-13H30
22H30-6H30
0H00-8H00
2H30-7H30;13H30-16H30
Pas de doute.
Je n avais plus de déclenchement depuis jeudi matin. Coïncidence ? Non. L agent enedis vient de m envoyer un sms ce soir veille de paques me disant qu il a fait démonter le concentrateur étant seul sur le poste.
Bref, la morale est que j ai perdu 18 mois avec la chargé d affaire mais avec un contact et portable d un local, on y arrive.
Notez que Thomas R avait du il y a 10 ans demander à Sermes de mettre filtre anti harmonique car le software faisait declencher sur thd i à basse charge.
Donc je ne sais si c est un 175hz ou concentrateur linky qui a été démonté, mais j espère fin de l histoire.
Bon week-end pâques
Pierre